• 맑음속초11.3℃
  • 맑음9.5℃
  • 맑음철원9.3℃
  • 맑음동두천11.8℃
  • 맑음파주8.5℃
  • 맑음대관령3.1℃
  • 맑음춘천10.5℃
  • 맑음백령도9.3℃
  • 맑음북강릉8.2℃
  • 맑음강릉9.7℃
  • 맑음동해10.3℃
  • 맑음서울15.3℃
  • 맑음인천12.7℃
  • 맑음원주12.1℃
  • 맑음울릉도10.0℃
  • 맑음수원11.3℃
  • 맑음영월10.5℃
  • 맑음충주10.2℃
  • 맑음서산8.6℃
  • 맑음울진10.3℃
  • 맑음청주16.2℃
  • 맑음대전13.2℃
  • 맑음추풍령9.1℃
  • 맑음안동10.3℃
  • 맑음상주9.8℃
  • 맑음포항11.1℃
  • 맑음군산11.0℃
  • 맑음대구11.7℃
  • 맑음전주12.5℃
  • 맑음울산10.5℃
  • 맑음창원12.7℃
  • 맑음광주13.9℃
  • 맑음부산13.4℃
  • 맑음통영12.9℃
  • 맑음목포11.8℃
  • 맑음여수12.9℃
  • 맑음흑산도11.2℃
  • 맑음완도10.8℃
  • 맑음고창9.3℃
  • 맑음순천6.8℃
  • 맑음홍성(예)10.3℃
  • 맑음9.5℃
  • 맑음제주13.9℃
  • 맑음고산13.7℃
  • 맑음성산12.2℃
  • 맑음서귀포15.6℃
  • 맑음진주7.7℃
  • 맑음강화9.5℃
  • 맑음양평12.3℃
  • 맑음이천13.7℃
  • 맑음인제9.0℃
  • 맑음홍천10.7℃
  • 맑음태백7.0℃
  • 맑음정선군7.9℃
  • 맑음제천7.7℃
  • 맑음보은8.6℃
  • 맑음천안9.5℃
  • 맑음보령8.3℃
  • 맑음부여11.0℃
  • 맑음금산8.5℃
  • 맑음12.2℃
  • 맑음부안10.5℃
  • 맑음임실8.5℃
  • 맑음정읍10.0℃
  • 맑음남원10.0℃
  • 맑음장수6.1℃
  • 맑음고창군9.3℃
  • 맑음영광군9.7℃
  • 맑음김해시14.2℃
  • 맑음순창군10.5℃
  • 맑음북창원13.7℃
  • 맑음양산시14.0℃
  • 맑음보성군8.8℃
  • 맑음강진군10.0℃
  • 맑음장흥8.3℃
  • 맑음해남8.0℃
  • 맑음고흥7.7℃
  • 맑음의령군7.6℃
  • 맑음함양군6.8℃
  • 맑음광양시12.5℃
  • 맑음진도군8.1℃
  • 맑음봉화5.0℃
  • 맑음영주7.7℃
  • 맑음문경10.8℃
  • 맑음청송군5.3℃
  • 맑음영덕6.4℃
  • 맑음의성7.6℃
  • 맑음구미9.7℃
  • 맑음영천7.2℃
  • 맑음경주시8.0℃
  • 맑음거창6.4℃
  • 맑음합천8.8℃
  • 맑음밀양11.8℃
  • 맑음산청8.5℃
  • 맑음거제10.0℃
  • 맑음남해11.9℃
  • 맑음13.1℃
기상청 제공

2026년 04월 25일 (토)

의료시설에 가연성 외장재 사용 전면 제한

의료시설에 가연성 외장재 사용 전면 제한

이행강제금 최대 3.3배 상향 조정
건축물 화재안전 강화 '건축법 시행령' 국무회의 통과

가연성 외장재.jpg

[한의신문=김대영 기자] 의료시설, 학교 등 피난약자 건축물은 건축물의 높이와 상관없이 가연성 외장재 사용이 전면 제한된다.

 

30일 국무회의를 통과한 건축물 화재안전기준을 강화하기 위한 '건축법 시행령' 개정안에서는 건축물 외벽에 설치되는 마감재료(단열재, 도장 등 코팅재료 등 외벽 마감재료를 구성하는 모든 재료)를 통한 화재의 확산을 방지하기 위해 스티로폼 등 불에 취약한 자재의 사용 제한을 확대했다.

 

먼저 건축물의 높이가 6층 이상(또는 22미터 이상)인 건축물은 화재에 강한 외부 마감재료를 사용하도록 하고 있었으나 앞으로는 높이가 3층 이상(또는 9m 이상)인 건축물로 적용 대상이 확대된다.

 

특히 피난에 오랜 시간이 걸리는 영유아, 어린이, 청소년, 거동이 불편한 노인, 환자 등이 주로 이용하는 학교, 병원 등 피난약자 건축물(건축법 시행령상 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설의 용도로 쓰는 건축물)은 건축물의 높이와 상관없이 불에 취약한 외부 마감재료의 사용을 전면 제한했다.

 

필로티 주차장 건축물 화재안전성능도 강화했다.

필로티 주차장이 설치된 모든 건축물은 필로티 주차장의 외벽과 상부 1개층을 화재안전성이 강한 마감재료를 사용하도록 해 필로티 주차장에서 발생한 화재가 건축물 외벽을 통해 상부층으로 확산되는 것을 방지하도록 했으며 필로티 주차장과 연결되는 건축물 내부 출입문은 방화문을 설치하도록 해 필로티 주차장에서 발생한 화재가 건축물 내부로 유입되는 것을 방지했다.

 

층간 방화구획 기준도 전 층으로 확대시켰다.

건축물 내부에서 발생한 화재가 건축물 내 다른 층으로 확산되는 것을 방지하고자 건축물의 3층 이상인 층과 지하층에만 적용되고 있는 충간 방화구획 기준을 전면 확대시킨 것.

이에따라 앞으로는 방화문을 매 층마다 설치해야 한다.

다만, 건축물의 1층과 2층이 식당 등 동일한 용도로 사용되면서 건축물의 다른 부분으로 화염이 확산되지 않도록 구획된 경우에는 층간 방화구획의 적용을 받지 않도록 했다. 

 

계단이 건축물 중심부에 설치되는 문제를 방지하기 위해 계단의 설치와 관련된 기준도 개선됐다.

2개의 계단은 건축물 평면 전체의 최대 대각선 거리의 1/2 이상의 거리를 두고 설치하도록 했으며 건축물에 설치되는 계단은 가장 가까운 거리에 있는 거실로부터 30m 이내에 설치하면 되도록 했다.

 

이와함께 건축물 화재 및 내진 기준을 시정하지 않는 경우 현재보다 최대 3.3배 상향된 수준의 이행강제금(시가표준액의 100분의 10)을 부과하도록 이행강제금 부과기준을 상향 조정해 위법 시정의 실효성 부족 문제를 해결했다.

 

 

'건축법 시행령' 개정안은 관보게재 절차 등을 거쳐 오는 8월 6일 공포될 계획이며 공포 후 3개월 이후에 시행된다.

 

 

관련기사

가장 많이 본 뉴스

더보기
  • 오늘 인기기사
  • 주간 인기기사

최신뉴스

더보기

뉴스

더보기