• 흐림속초0.7℃
  • 구름많음3.4℃
  • 맑음철원2.3℃
  • 맑음동두천2.7℃
  • 맑음파주2.7℃
  • 흐림대관령-2.5℃
  • 맑음춘천3.7℃
  • 맑음백령도-0.4℃
  • 눈북강릉0.2℃
  • 흐림강릉1.0℃
  • 흐림동해1.5℃
  • 맑음서울3.2℃
  • 맑음인천1.0℃
  • 맑음원주2.9℃
  • 구름많음울릉도2.1℃
  • 맑음수원2.3℃
  • 맑음영월3.7℃
  • 맑음충주2.2℃
  • 맑음서산2.1℃
  • 흐림울진3.3℃
  • 맑음청주3.2℃
  • 구름많음대전3.6℃
  • 구름많음추풍령1.8℃
  • 구름많음안동4.0℃
  • 구름많음상주4.7℃
  • 비포항6.5℃
  • 구름많음군산2.5℃
  • 구름많음대구6.8℃
  • 구름많음전주2.1℃
  • 흐림울산7.3℃
  • 구름많음창원8.5℃
  • 흐림광주3.6℃
  • 흐림부산10.1℃
  • 구름많음통영9.8℃
  • 구름많음목포2.7℃
  • 구름많음여수7.3℃
  • 흐림흑산도3.6℃
  • 흐림완도3.9℃
  • 구름많음고창3.3℃
  • 흐림순천2.9℃
  • 맑음홍성(예)3.8℃
  • 맑음2.8℃
  • 흐림제주6.9℃
  • 흐림고산5.7℃
  • 흐림성산6.6℃
  • 흐림서귀포12.8℃
  • 흐림진주7.8℃
  • 맑음강화2.0℃
  • 맑음양평4.1℃
  • 맑음이천3.6℃
  • 흐림인제2.8℃
  • 맑음홍천2.7℃
  • 흐림태백-0.1℃
  • 구름많음정선군3.4℃
  • 맑음제천2.5℃
  • 구름많음보은2.7℃
  • 맑음천안3.0℃
  • 구름많음보령3.6℃
  • 구름많음부여3.1℃
  • 구름많음금산3.4℃
  • 구름많음2.8℃
  • 구름많음부안3.4℃
  • 구름많음임실2.5℃
  • 구름많음정읍2.1℃
  • 흐림남원3.1℃
  • 흐림장수2.9℃
  • 흐림고창군2.2℃
  • 구름많음영광군2.9℃
  • 구름많음김해시8.4℃
  • 구름많음순창군3.2℃
  • 구름많음북창원9.0℃
  • 구름많음양산시11.2℃
  • 흐림보성군5.2℃
  • 흐림강진군3.3℃
  • 흐림장흥3.7℃
  • 흐림해남3.8℃
  • 흐림고흥5.9℃
  • 흐림의령군7.6℃
  • 구름많음함양군6.8℃
  • 흐림광양시7.0℃
  • 흐림진도군3.3℃
  • 구름많음봉화5.8℃
  • 구름많음영주5.1℃
  • 구름많음문경5.0℃
  • 구름많음청송군5.7℃
  • 흐림영덕5.3℃
  • 구름많음의성5.1℃
  • 구름많음구미5.0℃
  • 흐림영천6.7℃
  • 흐림경주시7.4℃
  • 흐림거창7.0℃
  • 구름많음합천7.1℃
  • 흐림밀양8.7℃
  • 구름많음산청6.6℃
  • 구름많음거제8.2℃
  • 구름많음남해7.6℃
  • 흐림10.1℃
기상청 제공

2026년 02월 16일 (월)

의료시설에 가연성 외장재 사용 전면 제한

의료시설에 가연성 외장재 사용 전면 제한

이행강제금 최대 3.3배 상향 조정
건축물 화재안전 강화 '건축법 시행령' 국무회의 통과

가연성 외장재.jpg

[한의신문=김대영 기자] 의료시설, 학교 등 피난약자 건축물은 건축물의 높이와 상관없이 가연성 외장재 사용이 전면 제한된다.

 

30일 국무회의를 통과한 건축물 화재안전기준을 강화하기 위한 '건축법 시행령' 개정안에서는 건축물 외벽에 설치되는 마감재료(단열재, 도장 등 코팅재료 등 외벽 마감재료를 구성하는 모든 재료)를 통한 화재의 확산을 방지하기 위해 스티로폼 등 불에 취약한 자재의 사용 제한을 확대했다.

 

먼저 건축물의 높이가 6층 이상(또는 22미터 이상)인 건축물은 화재에 강한 외부 마감재료를 사용하도록 하고 있었으나 앞으로는 높이가 3층 이상(또는 9m 이상)인 건축물로 적용 대상이 확대된다.

 

특히 피난에 오랜 시간이 걸리는 영유아, 어린이, 청소년, 거동이 불편한 노인, 환자 등이 주로 이용하는 학교, 병원 등 피난약자 건축물(건축법 시행령상 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설의 용도로 쓰는 건축물)은 건축물의 높이와 상관없이 불에 취약한 외부 마감재료의 사용을 전면 제한했다.

 

필로티 주차장 건축물 화재안전성능도 강화했다.

필로티 주차장이 설치된 모든 건축물은 필로티 주차장의 외벽과 상부 1개층을 화재안전성이 강한 마감재료를 사용하도록 해 필로티 주차장에서 발생한 화재가 건축물 외벽을 통해 상부층으로 확산되는 것을 방지하도록 했으며 필로티 주차장과 연결되는 건축물 내부 출입문은 방화문을 설치하도록 해 필로티 주차장에서 발생한 화재가 건축물 내부로 유입되는 것을 방지했다.

 

층간 방화구획 기준도 전 층으로 확대시켰다.

건축물 내부에서 발생한 화재가 건축물 내 다른 층으로 확산되는 것을 방지하고자 건축물의 3층 이상인 층과 지하층에만 적용되고 있는 충간 방화구획 기준을 전면 확대시킨 것.

이에따라 앞으로는 방화문을 매 층마다 설치해야 한다.

다만, 건축물의 1층과 2층이 식당 등 동일한 용도로 사용되면서 건축물의 다른 부분으로 화염이 확산되지 않도록 구획된 경우에는 층간 방화구획의 적용을 받지 않도록 했다. 

 

계단이 건축물 중심부에 설치되는 문제를 방지하기 위해 계단의 설치와 관련된 기준도 개선됐다.

2개의 계단은 건축물 평면 전체의 최대 대각선 거리의 1/2 이상의 거리를 두고 설치하도록 했으며 건축물에 설치되는 계단은 가장 가까운 거리에 있는 거실로부터 30m 이내에 설치하면 되도록 했다.

 

이와함께 건축물 화재 및 내진 기준을 시정하지 않는 경우 현재보다 최대 3.3배 상향된 수준의 이행강제금(시가표준액의 100분의 10)을 부과하도록 이행강제금 부과기준을 상향 조정해 위법 시정의 실효성 부족 문제를 해결했다.

 

 

'건축법 시행령' 개정안은 관보게재 절차 등을 거쳐 오는 8월 6일 공포될 계획이며 공포 후 3개월 이후에 시행된다.

 

 

관련기사

가장 많이 본 뉴스

더보기

최신뉴스

더보기

뉴스

더보기